全部評論(2條)
-
- 挽77 2015-08-08 00:00:00
- 儀表電纜管線一般是不會與工藝介質相接觸,如果工藝介質的特性是不易揮發,那么一般的鍍鋅電纜管就可以使用,至少每半年檢查一次,發現有腐蝕現象的就給予更換;如果工藝介質具有較強的恢復性,且安裝部位通風不良,可以使用耐酸堿材質的管子作電纜管線,比如PVC管等。對于PVC管,由于其機械強度遠低于鍍鋅管,在有檢修等作業時要提醒作業人員注意避讓,同時設立警告標志。
-
贊(2)
回復(0)
-
- bscdbabc 2017-09-16 06:38:00
- 腐蝕性介質的測量儀表管線,在特定的工況下,儀表材料的正確選取是儀表防腐蝕Z重要的手段,但有時也可采用使儀表與腐蝕介質隔離的方式,尤其是需要考慮儀表材料的成本時,可考慮此法。在腐蝕性介質或粘性介質中測量壓力和用差壓流量計測量流量時,除可選用耐腐蝕的材料制造檢測儀表、正確地選擇測量地點和設計特殊的防腐結構外,還可使用隔離裝置保護檢測儀表和部份連接管道(導壓管)以免受腐蝕性介質的腐蝕作用和粘性介質的有害影響。這種隔離裝置就是在檢測儀表與被測介質之間安裝一個隔離器,將檢測儀表與被測介質隔絕開來。常見隔離防腐方式: 1、隔離液 采用隔離液是防止腐蝕介質和儀表直接接觸的有效辦法。這個辦法,當無法選擇合適的耐腐蝕儀表時,在壓力、流量、液面測量中可以采用。采用隔離液的目的是將被測的腐蝕性介質與儀表測量部分分隔開來,因此,隔離液必須既不能與被測介質互溶或起化學作用,也不能對儀表測量部件有腐蝕性。隔離通常用隔離膜片或隔離液將被測介質與儀表傳感部件或測量管線隔離,達到防腐作用。膜片隔離常用在膜片壓力表也稱隔膜壓力表上。隔離液隔離常用于流量、壓力、液位測量系統的測量管線上,采用管內隔離和容器隔離兩種形式。 2、吹氣 采用吹氣法就是用吹入的空氣(或氮?、惰性氣體等)來隔離介質對儀表測量部件的腐蝕作用。顯然,空氣與被腐蝕介質應該不能互相作用。吹氣法一般用在低壓的液位、流量或壓力測量系統之中。在液位,流量測量系統中,為了隔離介質對儀表測量部分的腐蝕作用和堵塞作用,還常常采用吹液法。 3、應用保護管或者是保護層 保護管常用于測量溫度的一次元件中。當被測介質會腐蝕熱電偶、熱電阻或其他溫度計的套管時,可以在其外裝一保護管。保護管的材料應適當選擇,以便抵抗腐蝕介質的侵蝕。常用的由金屬,合金,非金屬做成。其長度按一次元件的插入深度而定,而形狀、壁厚則與工作壓力有關。目前所有的化工廠在進行溫度測量時均采用保護管。 在零件或部件表面上制成保護層,是機械工業和化學工業中十分普遍的防腐蝕方法,這種方法對儀表設備的防腐蝕有相當好的效果。按照保護層的材料和制成原理的不同,可分為如下幾種:金屬保護層如電鍍,非金屬保護層如油漆,電鍍是使用Z方便、應用Z廣泛的一種金屬保護層方法,它有良好的防腐蝕性能。 隔離防腐是儀表防腐的有效方法根據實際工況的不同和測量控制的需要,我們可采取加隔離液、吹氣、加保護層等方法有效地防止或減緩儀表失效。此方法尤其適用于資金不太雄厚的中小型企業。
-
贊(20)
回復(0)
熱門問答
- 腐蝕性介質的測量儀表管線,應有相對的什么等防護措施
- 丙二醇的防護措施
- 危險化學品的防護措施
- 苯酚鈉的防護措施
- 腸出血性大腸桿菌有哪些防護措施?
- 腸出血性大腸桿菌有哪些防護措施?
- 超聲波測厚儀對油品運輸管線介質要求
- 比如講原油管線,柴油汽油管線,管線內存在介質影不影響測量?
- 哪位大俠用過高氯酸,需要什么防護措施
- 射線探傷防護距離不夠應采取什么措施
- 三級生物安全實驗室的防護措施有哪些
- 在使用液氮過程中,需要佩戴什么防護措施呢?
- 在使用液氮過程中,需要佩戴什么防護措施呢?... 在使用液氮過程中,需要佩戴什么防護措施呢? 展開
- 油品實驗室危險因素及防護措施
油品實驗室危險因素及防護措施
油品實驗室與一般的化學實驗室不同,操作人員長期接觸大量的油液樣品和化學試劑,且絕大多數具有有毒、易燃易爆的特點,操作稍有不當都有發生火災、爆炸及中毒等事故的可能。規范管理油品實驗室安全工作必須結合油品實驗室的特點,避免事故發生。
油品實驗室的特點
1 油品檢驗專業性強 山東盛泰儀器有限公司
油品實驗室和化學專業實驗室不同,它涵蓋了理化性能檢驗和油液狀態監控兩大部分,因此使用的各類易燃易爆氣體和試劑也比較多,存在的安全隱患也相對較復雜。
2 分析項目多
目前油品實驗室包括水分、粘度、密度、水分離性、閃點、酸值、傾點、凝點、污染度、元素分析等多項檢測,所使用的儀器品種多樣,其中水分就包括蒸餾法和微量水分測定兩類。
3 有害氣體多
油品的閃點、水分(蒸餾法)在檢測過程中易產生較多有毒有害氣體,污染度等檢測項目要接觸石油醚等試劑,容易對人體造成傷害。
油品實驗室常用的危險化學品及防護措施
油品實驗室經常遇到的有三類:壓縮氣體和液化氣體、易燃氣體和腐蝕品。
油品實驗室在進行各種分析時要用到一些氣體,如氫氣、氮?、氧氣、乙炔等。絕大多數實驗室使用氣體鋼瓶來滿足分析的需要,氣體鋼瓶在使用過程中存在大量的不安全因素,只有安全規范的使用氣體鋼瓶才能防止事故的發生。
1 壓縮氣體和液化氣體
壓縮氣體和液化氣體是潛在的不安全因素,易燃、易爆。目前油品實驗室常用的是開口閃點測定儀的液化氣瓶和污染度測試儀的壓縮空氣。
防護措施:
液化氣瓶必須直立固定,必須遠離熱源和火源,不得處于烈日暴曬下;搬運時應蓋上鋼瓶帽輕拿輕放,防止因為意外薙、敲擊、滾滑或劇烈震動,避免撞擊引起爆炸。使用時必須嚴格遵守操作規程,否則可能引起爆炸事故。
氣瓶內氣體不能全部用盡,可燃氣體應保留0.2MPa—0.3MPa,氣瓶應定期檢驗,防止漏氣。
2 易燃液體 山東盛泰儀器有限公司
易燃液體極易揮發成氣體,遇到明火即可燃燒。油品實驗室常用的易燃液體有乙醇、石油醚、溶劑汽油等。
防護措施:
所有易燃氣體應貯存于低溫通風處,儲存溫度不能高于25℃,遠離火種、熱源、避光保存;不能與氧化劑共同儲存;禁止使用易產生靜電火花的工具開啟瓶蓋。
當空氣中濃度超標時,需要佩戴自吸過濾式防毒面罩,操作時需佩戴專用防護眼鏡;用手接觸時,需佩戴乳膠手套。
3 腐蝕品
腐蝕品包括液態和固體,油品實驗室常用的腐蝕品有鹽酸和氫氧化鈉。
防護措施:
鹽酸氣體對眼和皮膚黏膜都有刺激,因此需在通風櫥內完成操作。如吸入鹽酸氣體可吸入少量的酒精和的混合蒸汽以。
酸值測定儀的中和液中含有氫氧化鈉,易造成灼傷。如不慎接觸,應先用大量水沖洗,再用稀釋的醋酸沖洗再用水沖洗。如眼睛受到化學燒傷,立即以洗瓶水流沖洗(不要讓水流直射眼球,也不要揉眼)。水洗后,如為堿灼傷,再用2%硼酸淋洗。
氣體鋼瓶的使用注意事項(1)易起聚合反應的氣體鋼瓶,如乙炔等,應在儲存期限內使用。
(2)氣瓶著火時,應向鋼瓶澆灑大量冷水,或屸瓶投入诵使咒卻。
(3)氣瓶必須定期檢驗。貯存一般氣體的氣瓶三年檢驗一次。貯存惰性氣體的
鋼瓶每五年檢驗一次;貯存腐蝕性氣體的鋼瓶每兩年檢驗一次。
- 工業射線探傷對人的傷害?和防護措施是什么?
- 化學玻璃器皿的測量儀表
- 粘度測量儀表的分類
- 溫度測量儀表的分類
- 使用氮氣是的防護、預防與應急措施
當空氣中氮含量增加(>84%),可排除空氣中的氧,引起吸入氧不足,人感覺呼吸不暢,有窒息感。高濃度(>90%)可引起頭tong,嘔吐,胸部緊束感,胸痛,紫紺等缺氧癥狀和體征。嚴重時,會迅速昏迷。
一、防護:
呼吸系統防護,一般不需特殊防護。但當作業場所空氣中氧氣濃度低于18%時,必須佩戴空氣呼吸器,氧氣呼吸器或長管面具。
眼鏡防護:戴安全防護面罩。
其他防護:操作人員必須經過專門培訓,嚴格遵守操作規程。
消防應急措施與防護:
迅速撤離污染區至上風處,并進行隔離,嚴格限制出入。建議應急處理人員戴自給正壓式呼吸器。
不要直接接觸泄漏物,切斷漏源。
防止氣體在低凹處聚集。
用排風機將漏出氣送至空曠處。
漏氣容器要妥善處理。
二、應急措施:
迅速脫離現場至空氣新鮮處。保持呼吸道通暢,如呼吸困難,給予吸氧。如呼吸停止,立即進行人工呼吸,并120及時就醫。
三、預防措施:
存在氮氣的設備管道、容器等定期維修,杜絕氮氣?、冒、滴、漏?/p>
氮氣置換后的設備容器應先經充分的通風、排風、測定氧含量20%以上,方可進行檢修。
急需進入檢修時需戴供氧式面具,并應有人在現場監護。
生成液氮時,應戴防護手套和眼鏡。
4月突出貢獻榜