電容式差壓變送器額定輸出為4-20ma,為什么現在會是27ma?

﹏沉默_ 2013-06-16 09:05:41 517  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(2條)

  • Reahel 2013-06-17 00:00:00
    變送器輸出的4mA是對應的測量下限,20mA對應的測量上限。當輸出27mA是因為實際值,超出了測量上限,因此需對變送器進行校檢。

    贊(18)

    回復(0)

    評論

  • mzbbcr 2013-06-17 00:00:00
    基本可以判斷傳感器損壞了。 傳感器在正常過載情況下,輸出Z大電流應該不會超過22mA。出現這個情況可能是單邊壓力過高對膜片造成了損壞。 如果確定傳感器沒有損壞,那么實際壓差已經遠遠超出傳感器量程,在同樣的工況下,你可能需要更換更大量程的傳感器了。

    贊(3)

    回復(0)

    評論

熱門問答

電容式差壓變送器額定輸出為4-20ma,為什么現在會是27ma?
 
2013-06-16 09:05:41 517 2
什么叫做電容式差壓變送器
 
2012-04-21 14:13:39 617 3
什么是電容式差壓變送器
 
2017-05-18 09:59:13 397 1
為什么rc振蕩電路輸出的會是正弦波呢?
 
2011-08-11 12:12:43 525 3
電容式差壓變送器有哪些缺點?
電容式差壓變送器的缺點以及不足,Z好注明出處
2018-12-06 21:22:26 333 0
3151dp電容式差壓變送器怎么設置
 
2018-11-27 05:00:29 398 0
電容式差壓變送器在調校時能不能切斷電源,為什么?
 
2014-04-05 03:52:21 467 2
lugbg渦街流量計4-20ma輸出怎么接
 
2017-03-11 03:42:51 466 1
差壓變送器示數為負值為什么
液壓油管線濾器前后的差壓變送器顯示為負值,管線壓力為4200psi左右
2009-12-26 03:25:24 1646 2
差壓變送器JT-3051DP是電容式的嗎?
有沒有電路圖
2015-06-03 04:40:46 305 2
電容式差壓變送器的正反行程的輸出值之差是余差對嗎
 
2016-10-14 01:34:42 1272 2
風管溫濕度變送器4-20ma輸出的多少錢
 
2016-06-19 01:04:12 432 1
溫度傳感器里面的4-20MA輸出是什么意思
 
2014-09-28 19:31:34 711 2
溫度傳感器里面的4-20MA輸出是什么意思
 
2015-10-25 07:51:27 552 2
差動電容式差壓變送器主要包括()和()兩部分
 
2018-06-17 08:22:24 375 2
差容變送器是電容式差壓變送器嗎
 
2017-05-14 11:05:20 514 1
安裝電容式差壓變送器應注意哪些問題
 
2017-04-19 07:13:01 343 1
電容式差壓變送器的安裝方向要求是什么
 
2015-12-25 16:06:02 433 1
如何將遠傳壓力表輸出的電阻信號變送為4-20mA模擬量信號?
我買的是普通的遠傳壓力表(價格在80多元),現在它輸出的是電阻信號,請問各位高手,怎樣才能用比較便宜的方法將輸出信號變送成4-20mA模擬量信號?我聽說加一個“一體式溫度傳感器”... 我買的是普通的遠傳壓力表(價格在80多元),現在它輸出的是電阻信號,請問各位高手,怎樣才能用比較便宜的方法將輸出信號變送成4-20mA模擬量信號?我聽說加一個“一體式溫度傳感器”上面的“溫度變送器”也行,只是要在廠家定做符合遠傳壓力表阻值的變送器。請問是這樣的嗎?或者還有什么高招?請指教。 另外,我問賣我壓力表的老板,他說給壓力表一個5V的電壓,表就可以輸出0-5V的信號了,如果可以用比較便宜的方式將0-5V變送到4-20mA也可以,請高手指教!謝謝啦!著急??!拜托 展開
2010-12-04 10:01:06 1050 7
電容式差壓變送器,eja系列差壓變送器的供電電源各是多大
 
2015-09-20 02:49:27 413 1

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題