3PT,2CT采用三相三線電度表如何接線?

沉夢幽幽醉莎婭 2010-11-10 10:51:54 1414  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(3條)

  • faceSimplyReck 2010-11-11 00:00:00
    三相三線電度表計算按照Uab*Ia+Ucb*Ic,2CT接的是A、C相,3PT分別接三相電壓端子,關鍵要注意電流進出線的方向問題。QQ:710046363

    贊(5)

    回復(0)

    評論

  • MYBaiMJL 2015-10-12 00:00:00
    在電壓互感器一般都有兩個頭,和羊角一樣的,一次上面標有A,B。對應二次標有a,b。這個標的指示的就是同名端和異名端。通過這個判斷相位。 簡單說就是一次要都是是A接10KV(A,B,C),B并起來接地或者經消諧電阻器接地,那么二次也的必須全部a接輸出電壓(abc),然后把三個互感器的b并起來接地。

    贊(2)

    回復(0)

    評論

  • xcsv服務A343DD 2010-11-11 00:00:00
    在電壓互感器一般都有兩個頭!和羊角一樣的!一次上面標有A,B。對應二次標有a,b。這個標的指示的就是同名端和異名端!我們通過這個判斷相位。 簡單說就是一次你要都是是A接10KV(A,B,C),B并起來接地或者經消諧電阻器接地,那么二次你也的必須全部a接輸出電壓(abc),然后把三個互感器的b并起來接地!應該懂了吧!

    贊(12)

    回復(0)

    評論

熱門問答

3PT,2CT采用三相三線電度表如何接線?
 
2010-11-10 10:51:54 1414 3
三相四線和三相三線電度表如何接線?
不接互感器,零線和地線又該如何?
2013-08-27 10:14:20 501 4
三相四線制電度表用于三相三線制電路中如何接線
 
2008-04-01 19:50:42 658 3
dts844三相電子電度表如何接線
 
2018-11-28 07:29:21 545 0
三相四線電度表,三相三線怎樣接,可以嗎是380V電動機使用,怎樣接線
 
2018-12-07 20:48:43 372 0
DTS791型三相四線電度表如何接線
DTS791型三相四線電度表如何接線
2018-12-02 09:03:57 506 0
三相四線電流表,電壓表,電度表如何接線
 
2015-10-29 07:20:54 486 1
三相四線費控智能電度表如何接線
 
2012-11-16 14:55:27 934 3
三相三線電度表的抄表和計算方法
DSSD311型三相三線電子式多功能電度表,這類表是怎么計算度數的,請各位老師幫忙
2011-05-07 20:40:32 738 2
三相電度表配互感器怎樣接線
電度表互感器的接線
2013-08-17 05:24:45 586 5
單相電度表測量三相電量(配互感器)如何接線
 
2016-11-30 22:47:08 637 2
三相四線制的電度表怎么接線?
Z好有實際圖紙和電路圖,有種是帶電流互感器的,有一種不帶,兩種答案Z好,還有如何選用三相電度表,用電量大概只有10千瓦左右。該選多少安的三相電度表,而且要求兩相用電也能計量??謝謝各位師傅老師們,
2010-07-22 02:07:03 506 3
三相的普通電度表要換成峰谷電度表,怎么接線?
我們工廠是鈑金加工廠,因為是與別外一個工廠共用一個變壓器,一個總表(供電所的峰谷表)兩個分表。但是因為我們兩家的用電時間段有差別,他們做化工的,晚上用得多,我們做鈑金加工的,白天用得多,所以現在就電費的問題對方有點意見。我們準備把以前的普能... 我們工廠是鈑金加工廠,因為是與別外一個工廠共用一個變壓器,一個總表(供電所的峰谷表)兩個分表。但是因為我們兩家的用電時間段有差別,他們做化工的,晚上用得多,我們做鈑金加工的,白天用得多,所以現在就電費的問題對方有點意見。我們準備把以前的普能電表換成峰谷表,但是去問賣表的地方,他們不清楚接線方法是不是與普通表一樣,所以在此懇請高手指點:我們以前的電表有裝互感器的,如果換成峰谷表,也能加互感器嗎?接線方法應該是怎么樣的? 先謝謝各位高手了?。?! 展開
2012-02-18 08:31:04 798 2
三相三線有功電度表正確計量時在第幾象限
 
2012-09-26 04:42:09 731 3
三相四線電度表接線時不用互感器可以嗎?
 
2015-10-11 02:01:39 1784 2
三相電度表接在斷路器上該怎么接線
 
2016-02-21 12:29:41 493 2
三相電度表倍率如何計算
三相電度表倍率如何計算
2010-08-15 10:33:18 971 3
三相電度表如何看讀數?
機械的 還有電子的(ic式) 他們的倍率是怎么看的?高手指點!
2008-08-24 07:41:21 568 4
一體化溫度變送器如何接線?三線SBWZ
 
2014-08-27 19:04:46 397 1

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題