伺服電機為什么會不受軟件控制自動轉?
-
前天我把驅動器常用的參數設好后,有一個750W的電機便自己轉起來,并沒有操作軟件,Z后只能斷電讓它停止。... 前天我把驅動器常用的參數設好后,有一個750W的電機便自己轉起來,并沒有操作軟件,Z后只能斷電讓它停止。 展開
全部評論(4條)
-
- 綠茵四方 2012-05-26 00:00:00
- 這個是控制系統的穩態誤差,控制系統誤差是不可避免的,試下調整D環,即積分環,應該可以改善。當然,直接換一個對解決問題來講更為直接。
-
贊(7)
回復(0)
-
- missbig01 2012-05-26 00:00:00
- 1、驅動器的設置為上電就轉的,就會自轉了,如果是這樣就看看驅動器的參數是否設對了。 2、還有就要看轉的速度是怎樣。如果是速度控制,自轉的很慢,有可能是零飄。如果是位置控制,就要看看是否有干擾。 如果有很認真的看說明??梢酝ㄟ^控制面板上的信號和參數判斷上述情況。
-
贊(6)
回復(0)
-
- 417526838 2012-05-25 00:00:00
- 我也遇到過這個問題,我伺服電機帶制動器,是控制器控制制動器的,也是后來把驅動器關了才能停下來。后來我將自動器用伺服ON控制,就可以控制住了
-
贊(3)
回復(0)
-
- 末弘澇卸 2017-09-01 00:00:00
- 一、伺服電機可以自動轉動的原因: 可能是干擾的問題,伺服電機驅動靠的是脈沖驅動,在接地或沒有光電隔離處理的電路上,初一上電會帶來脈沖信號,從而驅動了伺服電機。處理方法有很多,可靠的線路和板卡是Z關鍵的。其次可以在電機的使能信號上加一個通斷信號,即需要電機動的時候才給驅動器加24VDC,其余情況不加電。這樣它就不會動了。 二、伺服電機的簡單介紹: 伺服電機可使控制速度,位置精度非常準確,可以將電壓信號轉化為轉矩和轉速以驅動控制對象。伺服電機轉子轉速受輸入信號控制,并能快速反應,在自動控制系統中,用作執行元件,且具有機電時間常數小、線性度高、始動電壓等特性,可把所收到的電信號轉換成電動機軸上的角位移或角速度輸出。分為直流和交流伺服電動機兩大類,其主要特點是,當信號電壓為零時無自轉現象,轉速隨著轉矩的增加而勻速下降。
-
贊(10)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 伺服電機為什么會不受軟件控制自動轉?
- 前天我把驅動器常用的參數設好后,有一個750W的電機便自己轉起來,并沒有操作軟件,Z后只能斷電讓它停止。... 前天我把驅動器常用的參數設好后,有一個750W的電機便自己轉起來,并沒有操作軟件,Z后只能斷電讓它停止。 展開
2012-05-24 14:23:43
606
4
- 伺服電機為什么不轉?
2017-02-13 10:10:14
645
1
- 電動機為什么會轉
2011-04-22 12:53:12
447
4
- 為什么糖類和氨基酸合成不受DNA控制
2012-01-18 11:02:46
374
3
- 如何控制電機轉一定角度自動停止?
2016-03-01 06:40:02
468
3
- 為什么我的電腦安裝軟件會自動重啟
2012-04-19 02:14:48
748
4
- 請問使用伺服電機可以控制電機的轉角度嗎?
- 希望使用西門子200PLC控制伺服電機,間接控制閥門的開度,如何實現1... 希望使用西門子200PLC控制伺服電機,間接控制閥門的開度,如何實現1 展開
2013-09-12 20:38:18
737
5
- 伺服電機不轉原因
- 今天試一個神鋼伺服電機。開始時是用好的伺服電源線和編碼線纜去接一個要試的伺服電機。開始能夠轉動。不過就是不能停。調試原點之后也是不能停,一直轉。然后換了一個編碼器。因為?.. 今天試一個神鋼伺服電機。開始時是用好的伺服電源線和編碼線纜去接一個要試的伺服電機。開始能夠轉動。不過就是不能停。調試原點之后也是不能停,一直轉。然后換了一個編碼器。因為我們懷疑編碼器不行。然后再試。發現整個電機都不轉了。放大器顯示屏就有顯示。沒有報警。就是不轉。然后我們就沒有試。把電源線和編碼線纜都插去好的一個伺服電機上。但發覺。剛才還好的伺服電機也不轉了。是什么問題了? 展開
2017-09-21 01:53:06
664
3
- 質量流量計出問題,流量不受控制,求助
2017-05-14 20:13:25
460
1
- 單相電度表為什么會轉快了
2011-10-27 12:56:19
518
4
- 伺服電機的原點為什么會丟失
2010-06-03 03:08:09
1362
4
- 為什么地球會自動旋轉?
2014-01-06 05:33:43
400
2
- 遂道式烤箱有些溫度為什么上不來,有些溫度為什么不受控制往上升?
- 顯示溫度51℃,設定溫度為160℃,溫度為什么上不來,是什么原因?顯示溫度94℃,設定溫度為53℃,為什么溫度不受調節儀的控制,是什么原因?... 顯示溫度51℃,設定溫度為160℃,溫度為什么上不來,是什么原因? 顯示溫度94℃,設定溫度為53℃,為什么溫度不受調節儀的控制,是什么原因? 展開
2013-07-06 06:25:39
621
2
- 電腦為什么會自動啟動呢?
- 高手知道下喔`
2017-10-04 07:57:45
458
1
- 柱塞泵調節閥為什么會自動增加
2015-11-25 05:57:09
407
2
- 恒溫干燥箱為什么會自動跳閘
- 恒溫干燥箱為什么會自動跳閘
2016-05-16 08:29:06
461
2
- 伺服電機為什么先上控制電源,再上主電源
- 伺服電機rs端子先上點,然后RST端子再上電,為什么要這樣?... 伺服電機r s端子先上點,然后R S T端子再上電,為什么要這樣? 展開
2010-01-07 06:26:00
553
2
- 用電接點壓力表控制消防泵在實際應用中為什么會自動啟動
2017-08-23 13:22:03
416
1
- 伺服電機轉一圈需要多少脈沖
2017-09-21 21:53:37
1145
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論